Освещение для медицинских учреждений должно соответствовать установленным нормативам и довольно строгим требованиям. Уровень освещенности утверждается СНиПами для общего, локального, специального и дежурного света, такие нормативы являются обязательными к исполнению.
Компания «ТехЭлек» предлагает широкий выбор светильников для медучреждений от ведущих производителей светотехники. Специалисты компании помогут подобрать модели для конкретных условий использования, бесплатно проведут расчеты и проектирование системы освещения.
Системы освещения для медицинских учреждений должны выполнять следующие задачи:
- создание комфортной атмосферы для персонала, пациентов поликлиник и больниц;
- создание требуемого уровня освещенности для рабочих поверхностей для помещений 1-2 групп (локальный и общий свет).
Нормативы освещенности медучреждений
Нормируемые показатели систем специального освещения для медицинских заведений и больниц регламентируются СНиПом 2.1.3.2630-10 (Положение 5). В этом стандарте указываются виды светильников, уровень освещенности для основных помещений, нормы для общего, локального, дежурного и аварийного освещения, требования к размещению источников света. Также при проектировании систем освещения используются СНиПы 2.2.1/2.1.1.1278-03 (гигиенические требования к освещению общественных зданий), 2.1.3.1375-03 (гигиенические требования, предъявляемые к освещению в медучреждениях), 2.08.02-89 (проектирование медицинских учреждений).
Уровень освещенности различных помещений поликлиник, медицинских центров и больниц должен соответствовать следующим стандартам:
Наименование помещения |
Общая освещенность, Лк |
Показатель общего дискомфорта, |
Коэффициент пульсации светового потока, |
Приемные, палаты для взрослых, боксы |
100 |
25 |
15 |
Палаты для детей, помещения для новорожденных, приемные и боксы в детских поликлиниках |
200 |
25 |
15 |
Столовые |
200 |
60 |
20 |
Манипуляционные кабинеты, процедурные |
500 |
40 |
10 |
Пост медсестры |
300 |
40 |
15 |
Операционные, родовые залы |
500 |
40 |
10 |
Предоперационная |
300 |
40 |
15 |
Помещения, предназначенные для хранения крови |
200 |
40 |
20 |
Регистратура |
200 |
60 |
20 |
Кабинеты специалистов |
500 |
40 |
10 |
Фельдшерские кабинеты |
300 |
40 |
15 |
Темные комнаты офтальмологов |
20 |
- |
10 |
Кабинеты физиотерапии, диагностические центры |
300 |
40 |
15 |
Процедурные эндоскопических кабинетов |
300 |
40 |
15 |
Лаборатории |
500 |
40 |
10 |
Схема размещения светильников
При проектировании светотехники для медучреждений учитывается разделение на общее, локальное, дежурное и аварийное освещение. Для всех помещений используется общий рассеянный свет, который дополняется локальным, обеспечивающий выполнение определенных функций. Кроме потолочных светильников в приемных, кабинетах специалистов около кушеток ставятся специальные консоли или встроенные светильники на высоте 170 см. также могут использоваться переносные источники света различного типа с регулируемыми плафонами.
Для процедурных используются модели со смягченным светом, что обеспечивает больший комфорт пациентам. Для выполнения медицинских манипуляций необходимо использование бестеневых ламп, что требуется для точного выполнения всех процедур.
В палатах для взрослых или детей необходимо общее освещение и отдельные светильники около коек на высоте в 170 см от уровня пола. Кроме того, могут использоваться комбинированные системы, исключение составляют только психиатрические, детские отделения.
При проектировании схемы расположения световых приборов надо учитывать, что поток света направляется в центр, вниз помещения или в потолок. Для палат изголовье кровати должно быть освещено меньше всего (исключение составляют детские, реанимационные, психиатрические отделения).
Для реанимации, интенсивной терапии, хирургии, перевязочных и противошоковых отделений используются общие системы освещения, локальные специальные светильники, ультрафиолетовые установки. Для палат дополнительно ставятся ночные и прикроватные светильники, санационные УФ лампы. Последняя группа светильников применяется для обеззараживания воздуха путем облучения ультрафиолетовыми лучами определенной длины. Использование таких ламп регулируется установленными нормативами и указаниями.
Дежурное и аварийное освещение
Кроме общего и локального освещения для медучреждений в обязательном порядке используется дежурное и аварийное. Для каждой палаты в любом отделении необходима установка ночного освещения около двери, высота расположения дежурного светильника – от 30 см от уровня пола. В психиатрических, детских отделениях такие лампы монтируются на высоте от 220 см от уровня пола над дверными проемами.
Для коридоров, вестибюлей, приемных дежурное освещение совмещается с эвакуационным и подключается к отдельной сети. К этой же сети подключаются лампы, освещающие пожарные гидранты, указали для палат, входы и выходы в медучреждение, обозначающие эвакуационные выходы. Уровень освещенности для таких ламп составляет от 5 Лк, наличие эвакуационных светильников требуется для приемного покоя, перевязочных, в коридорах, на лестничных площадках, в бойлерных, технических помещениях. Для аварийного и эвакуационного освещения требуется резервный источник питания, предельное время переключения не должно превышать 15 секунд.
Как выбрать светильники для медучреждения
Согласно СНиП 23-05-95, для основных помещений медучреждения применяются галогенные и люминесцентные лампы, обеспечивающие максимально комфортную атмосферу. Стандартные лампы накаливания для больниц, поликлиник и других медицинских учреждений использовать запрещено.
Для операционных применяются передвижные и стационарные бестеневые светильники с галогенными или светодиодными лампами. Однако применять ЛЕД светильники для палат и других помещений с постоянным пребыванием с них пациентов и персонала не рекомендуется. Для всех приборов освещения необходимо использование рассеивателей для создания максимально комфортных условий. Запрещено применение пикселизированной засветки, которая может вызвать серьезный дискомфорт, и люминесцентные лампы с некачественными пускорегулирующими устройствами, издающими во время работы сильный шум.
Компания «ТехЭлек» предлагает широкий ассортимент специализированных систем освещения для медучреждений от ведущих производителей в данной области. Все световые приборы имеют соответствующие сертификаты качества и разрешены к применению в области здравоохранения.