Светильники для потолков Грильято

Потолочные подвесные системы Грильято являются одними из наиболее распространенных для помещений различного назначения. Потолки позволяют реализовать самые смелые дизайнерские идеи, но ячеистая структура системы накладывает некоторые ограничения на выбор светильников.

Для потолков Грильято используются прямоугольные модели светильников двух типов – растровые люминесцентные и светодиодные. Они легко монтируются, обеспечивают яркий световой поток и хорошую светоотдачу на уровне 60-120 Лм/Вт.

Преимущества светильников для подвесных потолков Грильято

Растровые светильники отличаются следующими свойствами:

  • малый вес;
  • прочный, надежный корпус и долговечность;
  • выбор оптимальной яркости и мощности;
  • энергоэффективность;
  • экономный расход электроэнергии;
  • простой монтаж и надежное крепление для подвесных потолков.

Среди преимуществ необходимо отметить также современный дизайн, позволяющий использовать светильники для офисных или жилых помещений, стабильность работы при перепадах напряжения в сети 175-260 В. Светодиодные модели, в отличие от люминесцентных, отличаются ровным световым потоком, отсутствием пульсаций и отсутствием негативного влияния на зрение.

Модификации встроенных светильников

Светильники для потолочных систем Грильято отличаются от обычных для подвесных конструкций Армстронг способом крепления. В первом случае применяются модели с маркировкой «Милано» и «Downlight», обладающие следующими свойствами:

  • наличие металлизированной отражающей поверхностью для увеличения яркости светового потока;
  • наличие рассеивателей для смягчения света, что повышает комфортность использования;
  • изящная конструкция и современный, очень привлекательный дизайн.

Светильники «Милано» используются для создания яркого, хорошего освещения офисов, общественных помещений. Системы «Downlight» обеспечивают точечный, направленный световой поток, такая модификация позволяет реализовать самую сложную архитектуру света для любых помещений, включая жилые.

Крепление обоих видов систем очень простое, схемы расположения могут быть различными, что зависит от конфигурации, площади комнаты и других параметров. Для определения количества светильников используются очень простые формула и справочные таблицы, позволяющие точно определить количество и мощность ламп, уровень светового потока.

Комфортное и безопасное освещение: выбор цветовой температуры

Компания «ТехЭлек» предлагает широкий выбор светильников для подвесных потолков Грильято с полным набором комплектующих для монтажа. Специалисты онлайн-магазина помогут подобрать необходимую модель, бесплатно проведут расчеты и проектирование системы освещения, что позволит оптимизировать расходы на приобретение светильников.

Встроенные системы освещения монтируются при помощи блочной комплектации, подключение осуществляется всего за пару минут. Расположение может быть произвольным, специальных требований к схеме нет, но для светодиодных моделей важным является выбор цветовой температуры для комфортного и безопасного освещения:

  • 6400 К – это белый свет холодной гаммы, оптимально подходящий для офисов, коммерческих центров;
  • 5000 К – белый, приглушенный и очень мягкий свет, позволяющий создать уютную обстановку для любого рабочего кабинета;
  • 4000 К и меньше – оптимальный вариант для жилых помещений, обеспечивающий хорошее освещение всей площади, но не режущий глаза.

При выборе систем освещения для дома рекомендуется отдавать предпочтение теплому свету, создающему комфортабельную атмосферу. Для кухонь и санузлов можно выбрать светильники с холодным белым светом или комбинированные варианты, сочетающие лампы с теплой и нейтральной цветовой температурой. Для офисов оптимальными будут светодиодные лампы с холодной и нейтральной гаммой, обеспечивающие деловую атмосферу.

Пример расчета систем освещения

При расчете учитываются:

  • габариты помещения;
  • коэффициент отражения;
  • расстояние между светильником и полом;
  • тип светильника (рекомендуются светодиодные или люминесцентные);
  • нормы освещенности для конкретного помещения.

Площадь помещения вычисляется по формуле S=а*b, индекс помещения определяется по формуле: φ=S/((h1-h2)*(a+b)). Количество светильников можно вычислить по формуле N=(E*S*100*Kз)/(U*n*Фл), где:

  • Е – требуемый уровень освещенности;
  • S – площадь помещения;
  • Кз – коэффициент запаса освещенности;
  • Фл – уровень светового потока одного светильника (лампы);
  • U – коэффициент работы светильника;
  • N – число светильников;
  • h1, h2 – расстояние от уровня потолка до пола и рабочего стола (поверхности) соответственно.

Пример расчета приводится для потолка Грильято в офисе с светлыми стенами и ковролином серого цвета для пола.

Для освещения используются встраиваемые светильники ARS/R 4x18 W (каждая лампа на 1150 Лм, норма освещенности 300 Лк с уровнем рабочей поверхности стола в 0,8 м). Коэффициент запаса равен 1,25, коэффициенты отражения для пола равен 10, стен – 30, потолка – 50. Площадь помещения равна 54 кв.м.

Используя указанные формулы, можно получить значение индекса помещения φ=1,5, коэффициент индекса помещения офиса равен U=51. Общее количество светильников для офиса будет равно: n=(300*54*100*1,25)/(51*4*1150)=8,63, то есть

Аналогичным образом можно рассчитать количество светильников для потолков Грильято для других помещений, используя справочные данные по коэффициентам отражения различных поверхностей и нормативам для офисов, общественных зданий, жилых помещений.

Светильники для потолков Грильято отличаются выгодной стоимостью, изяществом дизайна и энергоэффективность. Компания «ТехЭлек» предлагает широкий выбор ламп этого типа с возможностью бесплатного подбора и расчета светильников. Также предлагается профессиональное проектирование систем освещения для конкретного объекта с учетом существующих нормативов и требований.