Освещение медицинских учреждений

Заявка на расчет освещения

Поделиться информацией...

Освещение для медицинских учреждений должно соответствовать установленным нормативам и довольно строгим требованиям. Уровень освещенности утверждается СНиПами для общего, локального, специального и дежурного света, такие нормативы являются обязательными к исполнению.

Компания «ТехЭлек» предлагает широкий выбор светильников для медучреждений от ведущих производителей светотехники. Специалисты компании помогут подобрать модели для конкретных условий использования, бесплатно проведут расчеты и проектирование системы освещения.

Системы освещения для медицинских учреждений должны выполнять следующие задачи:

  • создание комфортной атмосферы для персонала, пациентов поликлиник и больниц;
  • создание требуемого уровня освещенности для рабочих поверхностей для помещений 1-2 групп (локальный и общий свет).

Нормативы освещенности медучреждений

Нормируемые показатели систем специального освещения для медицинских заведений и больниц регламентируются СНиПом 2.1.3.2630-10 (Положение 5). В этом стандарте указываются виды светильников, уровень освещенности для основных помещений, нормы для общего, локального, дежурного и аварийного освещения, требования к размещению источников света. Также при проектировании систем освещения используются СНиПы 2.2.1/2.1.1.1278-03 (гигиенические требования к освещению общественных зданий), 2.1.3.1375-03 (гигиенические требования, предъявляемые к освещению в медучреждениях), 2.08.02-89 (проектирование медицинских учреждений).

Уровень освещенности различных помещений поликлиник, медицинских центров и больниц должен соответствовать следующим стандартам:

Наименование помещения

Общая освещенность, Лк

Показатель общего дискомфорта,
М2

Коэффициент пульсации светового потока,
К_п3

Приемные, палаты для взрослых, боксы

100

25

15

Палаты для детей, помещения для новорожденных, приемные и боксы в детских поликлиниках

200

25

15

Столовые

200

60

20

Манипуляционные кабинеты, процедурные

500

40

10

Пост медсестры

300

40

15

Операционные, родовые залы

500

40

10

Предоперационная

300

40

15

Помещения, предназначенные для хранения крови

200

40

20

Регистратура

200

60

20

Кабинеты специалистов

500

40

10

Фельдшерские кабинеты

300

40

15

Темные комнаты офтальмологов

20

-

10

Кабинеты физиотерапии, диагностические центры

300

40

15

Процедурные эндоскопических кабинетов

300

40

15

Лаборатории

500

40

10

Схема размещения светильников

При проектировании светотехники для медучреждений учитывается разделение на общее, локальное, дежурное и аварийное освещение. Для всех помещений используется общий рассеянный свет, который дополняется локальным, обеспечивающий выполнение определенных функций. Кроме потолочных светильников в приемных, кабинетах специалистов около кушеток ставятся специальные консоли или встроенные светильники на высоте 170 см. также могут использоваться переносные источники света различного типа с регулируемыми плафонами.

Для процедурных используются модели со смягченным светом, что обеспечивает больший комфорт пациентам. Для выполнения медицинских манипуляций необходимо использование бестеневых ламп, что требуется для точного выполнения всех процедур.

В палатах для взрослых или детей необходимо общее освещение и отдельные светильники около коек на высоте в 170 см от уровня пола. Кроме того, могут использоваться комбинированные системы, исключение составляют только психиатрические, детские отделения.

При проектировании схемы расположения световых приборов надо учитывать, что поток света направляется в центр, вниз помещения или в потолок. Для палат изголовье кровати должно быть освещено меньше всего (исключение составляют детские, реанимационные, психиатрические отделения).

Для реанимации, интенсивной терапии, хирургии, перевязочных и противошоковых отделений используются общие системы освещения, локальные специальные светильники, ультрафиолетовые установки. Для палат дополнительно ставятся ночные и прикроватные светильники, санационные УФ лампы. Последняя группа светильников применяется для обеззараживания воздуха путем облучения ультрафиолетовыми лучами определенной длины. Использование таких ламп регулируется установленными нормативами и указаниями.

Дежурное и аварийное освещение

Кроме общего и локального освещения для медучреждений в обязательном порядке используется дежурное и аварийное. Для каждой палаты в любом отделении необходима установка ночного освещения около двери, высота расположения дежурного светильника – от 30 см от уровня пола. В психиатрических, детских отделениях такие лампы монтируются на высоте от 220 см от уровня пола над дверными проемами.

Для коридоров, вестибюлей, приемных дежурное освещение совмещается с эвакуационным и подключается к отдельной сети. К этой же сети подключаются лампы, освещающие пожарные гидранты, указали для палат, входы и выходы в медучреждение, обозначающие эвакуационные выходы. Уровень освещенности для таких ламп составляет от 5 Лк, наличие эвакуационных светильников требуется для приемного покоя, перевязочных, в коридорах, на лестничных площадках, в бойлерных, технических помещениях. Для аварийного и эвакуационного освещения требуется резервный источник питания, предельное время переключения не должно превышать 15 секунд.

Как выбрать светильники для медучреждения

Согласно СНиП 23-05-95, для основных помещений медучреждения применяются галогенные и люминесцентные лампы, обеспечивающие максимально комфортную атмосферу. Стандартные лампы накаливания для больниц, поликлиник и других медицинских учреждений использовать запрещено.

Для операционных применяются передвижные и стационарные бестеневые светильники с галогенными или светодиодными лампами. Однако применять ЛЕД светильники для палат и других помещений с постоянным пребыванием с них пациентов и персонала не рекомендуется. Для всех приборов освещения необходимо использование рассеивателей для создания максимально комфортных условий. Запрещено применение пикселизированной засветки, которая может вызвать серьезный дискомфорт, и люминесцентные лампы с некачественными пускорегулирующими устройствами, издающими во время работы сильный шум.

Компания «ТехЭлек» предлагает широкий ассортимент специализированных систем освещения для медучреждений от ведущих производителей в данной области. Все световые приборы имеют соответствующие сертификаты качества и разрешены к применению в области здравоохранения.